von abc123
07.04.2009, 17:23:45
Forum: ETH_M32_EX
Thema: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife
Antworten: 23
Zugriffe: 12132

Re: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife

Ich meine unter Windows zwar auch mal diesen Hänger gehabt zu haben.....
Hauptproblem ist aber Linux....
Ansonsten werden die Daten korrekt übertragen (1 Datensatz pro 2 sec).....
(in diesem Format:)
"#CSV", "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","xxxxxxxxxxxxxxxxxx","xxxxxxxxxxxxxxx"

Wenn ich Zeit habe werde ich ...
  • Rufe den Beitrag auf
von abc123
07.04.2009, 12:29:26
Forum: ETH_M32_EX
Thema: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife
Antworten: 23
Zugriffe: 12132

Re: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife

Wie gesagt, unter Putty und überhaupt unter Windows hatte ich selten Probleme.
Hauptsächlich unter Linux....

PS. ENC28J60-Version: 6
  • Rufe den Beitrag auf
von abc123
06.04.2009, 20:35:46
Forum: ETH_M32_EX
Thema: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife
Antworten: 23
Zugriffe: 12132

Re: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife

Und unter Linux wurde auch eine Telnetverbindung zum Webserver aufgebaut??
Wenn ich die Daten unter Windows per telnet empfange pasiert häuft gar nichts, bzw. es läuft normal.
---------

Die Software habe ich so gelassen (also das fertige Hexfiles genommen) aber auch meine angepasste Version macht ...
  • Rufe den Beitrag auf
von abc123
05.04.2009, 22:44:34
Forum: ETH_M32_EX
Thema: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife
Antworten: 23
Zugriffe: 12132

Re: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife

Hallo Ulrich,

ich kann dir ja mal eine kleine Anleitung schreiben, wie du den Fehler reproduzieren kannst:

Der AVR Webserver hat die IP Adresse 192.168.1.99 (WOL, NTP. DHCP deaktiviert).

Dann habe ich 2 PCs laufen.

PC1 mit Windows XP SP3 ist per RS232 mit dem AVR Webserver verbunden.

Auf PC2 ...
  • Rufe den Beitrag auf
von abc123
05.04.2009, 15:46:35
Forum: ETH_M32_EX
Thema: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife
Antworten: 23
Zugriffe: 12132

Re: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife

Hallo,

ich habe noch mal einige ältere Versionsstände der Radigsoftware ausprobiert, immer mit demselben Ergebnis.
Was mir auch auffiel, einige male ließ sich der Webserver nicht mal mehr per Taster aus der Resetschleife holen.
Es musste teilweise die Stromversorgung gekappt werden, sodass dieser ...
  • Rufe den Beitrag auf
von abc123
03.04.2009, 12:53:02
Forum: ETH_M32_EX
Thema: "CAM INIT" und das wars
Antworten: 6
Zugriffe: 1906

Re: "CAM INIT" und das wars

Den Quarz hast du gegen einen 14,7456Mhz getauscht?
  • Rufe den Beitrag auf
von abc123
03.04.2009, 11:27:49
Forum: ETH_M32_EX
Thema: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife
Antworten: 23
Zugriffe: 12132

Re: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife

Ich habe mal in das Main- Programm eine Resetroutine eingebaut.

In der Whileschleife wird ein Flag auf 1 gesetzt.

tmp = 1;

Wenn jetzt der Controller wieder in seiner Resetschleife hängt, löse ich per Watchdog selber einen Reset aus.


if(tmp == 1)
{
cli();
wdt_enable (WDTO_15MS);
while (1 ...
  • Rufe den Beitrag auf
von abc123
02.04.2009, 21:33:28
Forum: ETH_M32_EX
Thema: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife
Antworten: 23
Zugriffe: 12132

Re: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife

Hallo,

@ Fred Froehlich
Danke für deinen Beitrag und die Erklärungen!!!
Hast du das Programm zufällig noch da, bzw. die Änderungen?

Ich würde es jedoch lieber per Telnet machen wollen.
Ich habe auch schon ein Skript geschrieben (telnet und netcat unter Linux), welches jeweils immer einen "Befehl ...
  • Rufe den Beitrag auf
von abc123
02.04.2009, 19:02:38
Forum: ETH_M32_EX
Thema: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife
Antworten: 23
Zugriffe: 12132

Re: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife

Wie genau kann ich dass feststellen?
Bzw. ist der Reset ein Anzeichen für einen Überlauf?
Die Ausgabe oben wir ungefähr im 2-3s Zyklus gesendet.
Mein der Puffergröße selber habe ich auch schon "rumgespielt" und diesen vergrößert (bis max. 1000), jedoch ohne Besserung.
  • Rufe den Beitrag auf
von abc123
02.04.2009, 11:45:51
Forum: ETH_M32_EX
Thema: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife
Antworten: 23
Zugriffe: 12132

Re: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife

So, ich habe festgestellt, dass der Webserver nur in die Resetschleife fällt, wenn ihm auch Daten per RS232 zugesendet werden.
Ich habe gerade per Skript mehrere Stunde lang Daten vom PC per telnet an den Webserver versendet.
Diese wurden auch korrekt wieder gegeben und es gab keine Abbrüche oder ...
  • Rufe den Beitrag auf
von abc123
01.04.2009, 15:30:23
Forum: ETH_M32_EX
Thema: Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife
Antworten: 23
Zugriffe: 12132

Webserver nach Telnetverb. in Resetschleife

Hallo,

ich habe ein Problem mit der Software oder dem Webserver von Ulrich Radig.

Ich nutze (oder versuche es zumindest) den Webserver als RS232 -> Telnet Wandler.
Leider habe ich das Problem dass nach nicht mal 5min (Zeit variiert) der Webserver nicht mehr per Telnet ansprechbar ist.
Die ...
  • Rufe den Beitrag auf

Die Suche ergab 11 Treffer • Seite 1 von 1

Zur erweiterten Suche



  • Foren-Übersicht
  • Alle Zeiten sind UTC+02:00
  • Alle Cookies löschen

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Deutsche Übersetzung durch phpBB.de

Datenschutz | Nutzungsbedingungen

 

 

sitemap  |    |  datenschutz   |  impressum