Moin Leute,
ich greife dieses Thema noch einmal auf.
Versuche mich aktuell ebenso an der freien Art-Net Universe aus Dot2 on PC und habe nun schon so einiges versucht, um ein Artnet Signal auf meinen Quad Artnet Controller zu senden. Leider noch ohne Erfolg.
Was ich habe:
PC mit Windows 10,
Quad Artnet Radig,
MA Dot2 on PC Version 1.5.0.
Die IP Adresse des Nodes und des PC liegt im Bereich 192.168.178.XXX
In der Dot2 Software wird mir unter Artnet angezeigt, dass ein Gerät angesteuert wird, allerdings ist das dann die IP des PC, auf dem die Software läuft und nicht die des Nodes.
Der Artnet Node von Radig ist in 2015 gekauft worden, wenn ich mich recht entsinne. Bisher ist kein Update erfolgt.
Ich würde gerne mal prüfen wollen wie die Subnetzmaske aktuell beim Node konfiguriert ist - das geht nun leider nicht ohne DMXWorkshop.
Vielleicht ist diese Problematik ja schon bekannt?
Danke im Voraus
Gruß aus Hamburg
Update 18.04.2019:
Der Node ist über DMXWorkshop erreichbar. Über den Reiter "Receive" kann ich sehen, dass die DMX Werte aus der Dot2 Software beim Artnet Node ankommen. Allerdings geht keinerlei Info weiter an die Lichtgeräte. Unter DMXControl 2 läuft alles wie gehabt.
Irgendwo muss ich einen Fehler machen - ich weiß leider nicht wo.
Gibt es weitere Tools, die mir aufzeigen können was genau der ArtNet Node an Info bekommt und sendet?
Gruß